大容量发电机的失磁故障处理
大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行.发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下:        
 1.对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故.  
 2. 对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作:    
  2.1 迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合), 此时定子电流将在额定电流左右摆动.        
  2.2手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置.        
  2.3注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行.
  2.4对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁.
  2.5注意厂用分支电压水平,必要时可倒至备用电源接带.  
  2.6在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列.