上一个话题我们简述了并列操作方法,那么在实际进行发电机组的准同期并列时,应注意哪些事项呢?由于准同期并列是手动操作,操作是否顺利与运行人员的经验有很大的关系,为防止不同期并列,下列三种情况不准合闸。

1. 当同期表指针出现跳动现象时,不准合闸,因为同期表内部可能有卡带现象,反映不出正确的并列条件。

2.当同期表旋转过快时,说明待并发电机组与另一台发电机 组的频率相差太大,由于断路器的合闸时间难以掌握,往往使断路器不在同期点合闸,所以此时不准合闸。

3.如果同期表指针停在同期点上不动,此时不准合闸。这是因为断路器在合闸过程中如果其中一台发电机组的频率突然变动,就有可能使断路器正好合在非同期点上。